Возгорание розетки от 280 вольт
Сгорел дом в тверской обл.
Явных внешних вмешательств не обнаружено, но имеется длительный перекос фаз, у соседей 3ф , зафиксировано напряжение 280-290в. Сгоревший дом имеет 1ф Автоматы не сработали , ни один. Щит изьят на экспертизу. Ни в одной розетке не было ничего включено. Внимание вопрос- мог ли быть искровой пробой по контактам розетки при напряжении 289-290в ? |
Реклама | |
Реклама на сайте |
24.02.2024, 19:05 | #2 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 20.04.2008
Адрес: Москва, Ново-Косино
Сообщений: 12,838
|
Искровой пробой это свыше тысячи вольт, а вообще тысяч 10-20, с учётом расстояния между контактами в розетке. Я думаю это исключено в любом случае.
Вот чего-нибудь в проводке замкнуть могло, но не так чтобы прямо замкнуть до срабатывания автоматов, а медленно греться, греться, греться и в конце концов пыхнуть. Обычно такое замечают заранее, счетчик начинает крутиться быстрее и быстрее, но если в доме не жили, то могли и пропустить. Чтобы это предотвратить, существуют специальные приборы, на основе микропроцессоров, которые улавливают искрение в сети (при этом появляется очень много паразитных гармоник в спектре сетевого напряжения). Но в частных домах такое ставят редко, в основном где дорого-богато. |
24.02.2024, 19:23 | #3 |
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 02.01.2023
Адрес: Тольятти
Сообщений: 2,421
|
Могло просто что то отъехать, что включено в розетку постоянно. Так же не показатель что автоматы не отключились. Если тем более старые какие нить советские (у меня было такое, печка коротнула -отъехало все, кроме автомата). Притом у автоматов есть характеристики по отключению, можете по изучать много чего узнаете. Так такое вариант - из-за повышенного напряжения начал перегреваться прибор или в нем пробой, но ток ниже номинала срабатывания автомата. Те же зарядки для телефона. Но я просто накидал варианты. У вас решит экспертиза. Но еще раз если древние и не качественные автоматы и какой нить группы G...
|
24.02.2024, 19:37 | #4 | |
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 06.12.2008
Адрес: Архангельск
Сообщений: 2,341
|
Цитата:
А так пластмасса и зазоры считаю запосто "просто так" должны выдержать и киловольт. Если же что-то кратковременно и проискрило, типа тонкую проволочку на которыш поднести. То возникнет ли стабильная (поддерживающаяся0 дуга? Я делал коротыши в приборах переменного тока 220 В. Мне кажется на таких расстояниях дуга не выстоит. А рядом с розенткой вряд ли есть что-то воспламенимое. Или кто-то хлопчатобумажное полотенце сушил? Я даже не знаю, что может показать экспертиза по щиту. Нужно же оценить воздейтствие тепла от искомого места возгорания. Может огонь был не из щита, а на щит пришел и там все поплавил. Я думаю экспертиза должна быть комплексная. а не по отдельному. Визуально считаю, щит не покажет признаки повышения напряжения. Если только эксперты не спишут на повышение....Власть экспертов. Если дуга горит короткозамкнуто в щите, в розетке-считаю ток должен быть выше предела срабатывания автоматических выключателей. На переменке малоточная дуга неустойчива на больших зазорах. Выдернул чайник из розетки и никакой дуги длинной не тянется. Рассуждать, как эксметы будут работать по щиту, нее знаю. Я еще верю, что если не спалено до тла, то как-то можно локализовать место начала горения. А там и искать дальше причину, что явилось возгоранием и от чего могло. |
|
24.02.2024, 21:08 | #5 | |
mechanic
Старшой
Регистрация: 07.11.2007
Адрес: г. Бабушкин (Лосиноостровск)
Сообщений: 14,366
|
Цитата:
чтобы пробило 30 мм (расстояние между штырьками вилки) надо напряжение под 80 кВ. Даи много ли энергии в искре, чтобы даже сухое дерево поджечь? тут дуга нужна. Такая беда чуть у подружки не случилась... Включаю у нее на даче подзарядку... А розетка теплая... Тепленькая!!! Автоматы вырубил, крышку розетки снял. А один из винтиков, что жилку прижимает, не затянут. Контакт плохой и место соединения греется. Электрика - такая штука, что все контакты должны быть затянуты. Хорошо так затянуты. |
|
24.02.2024, 21:37 | #6 |
Junior Member
Новенький
Регистрация: 15.02.2020
Адрес: Москва
Сообщений: 17
|
Несколько лет назад на даче сгорел дом на соседнем участке.
Причина - подходящий кабель на дом. Был сильный ветер, кабель плохо закреплённый раскачивало, надорвало, сыпались искры и подожгли дом. Можно определить где была точка возгорания, почему собственно виновата розетка (если в неё нечего не включено)? По правилам - провод подходящий в дом должен сначала приходить, снаружи на ящик с общим автоматом. Затем в металлической трубе (через стены) - до распределительного щитка с автоматами. Дерево играет - если провод пустить просто в отверстии (что делают довольно часто)- его может передавить как угодно. Как пример - на моих глазах горел провод подводящий на подъезд - пробил на стакан - фонтан ярко-белого огня - на подстанции даже ничего не выбило. Там был бетон вокруг - прогорело за 20секунд и всё. |
25.02.2024, 10:43 | #7 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 17.11.2007
Адрес: Гондурас
Сообщений: 23,612
|
У товарища дом загорелся от щитка, коих налепили снаружи на дом. Соседи увидели, через забор залезли, потушили. Хз чего там дальше было. Надо позвонить узнать
|
26.02.2024, 12:30 | #8 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 02.05.2011
Адрес: новопереперделкино)))
Сообщений: 10,644
|
У кума сервис сгорел несколько лет назад. Загорелась зарядка в розетке. Курение темы показало, что все эти воткнутые на постоянку зарядки горят только в путь. При этом коротыш происходит слишком поздно и от срабатывания автоматики в щите толку нет, ибо к этому моменту всё кругом уже полыхает.
|
26.02.2024, 16:52 | #9 |
Senior Member
Старшой
Регистрация: 26.04.2010
Адрес: Тверь
Сообщений: 15,294
|
Ещё мышки любят грызть изоляцию на проводах. Короткое замыкание и пожар.Поэтому в деревянном доме вся проводка должна быть в металлических трубах или хотя бы в металлрукавах.
|